Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПримерно так и выглядел мой диалог со взрослым и опытным человеком в сфере вентиляции и кондиционирования.
Посему вопрос спецам возможно ли 100%-но обеспечить проектную подачу воздуха в ответвлении сети, не прибегая к клапанам, шиберам, а "играя" лишь сечением воздуховодов на этапе проектирования.
 
 
 
 
  Skaramush
  26.11.2012, 17:09
  
 
  Можно. Но при условии использования, в том числе, нестандартных диаметров. Фасонных частей точно соответствующих проектным и, к примеру, косых тройников. Точном соответствии ВР заложенным в проекте. Ну и монтажу, без отклонений. 
Хотя, точность 100% это Вы загнули. Нормативы такого не требуют. А попадание в допуск - можно.
 
 
 
 
  А не затруднит ли показать небольшой примерчик (схемку)?
 
 
 
  Skaramush
  26.11.2012, 17:19
  
 
  ??? Откройте любой вариант Справочника проектировщика. Будет Вам и схемка и вариант расчёта.
 
 
 
 
  Цитата(lugat @ 26.11.2012, 16:40) 

Посему вопрос спецам возможно ли 100%-но обеспечить проектную подачу воздуха в ответвлении сети, не прибегая к клапанам, шиберам, а "играя" лишь сечением воздуховодов на этапе проектирования.
такая возможность существует только теоретически. Практически бывает 100% +_10%, но только в простых сетях, где помехи от неучтённых факторов минимальны.
 
 
 
 
 
  Мне понравился креативчик в виде комикса, lugat молодец.
Все-таки экономически более целесообразно применять стандартные диаметры. Ну еще сейчас у многих производителей решетки с регулятором воздуха есть, тогда на ответвлении дроссель-клапан можно не ставить.
 
 
 
 
  Для нормальной регулировки нужен и дроссель, и регулируемая решётка. Одной решёткой не отрегулируешь. Ну а по-крупному, нужен ирисовый или лепестковый клапан, для точной регулировки, тогда можно и нерегулируемую решётку.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.